电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2658|回复: 8

有一冷藏库,压机为ZR61KC,5P坏了,可不可以用KFR-160空调的压机更换。

[复制链接]
发表于 2016-9-5 16:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一冷藏库,冷藏水果的。压机为ZR61KC,5P坏了,现在刚好手上有一个KFR-160空调的压机。查资料为6.4P的,可不可以将就换上去啊,用不用调解一下什么?请高手指点!在此感谢!!
发表于 2016-9-5 17:51:39 | 显示全部楼层
只要氟一样的就可以换,还有就是脚位对不对,个头怎么样,能不能装上去
发表于 2016-9-5 17:56:33 | 显示全部楼层
应该不行,一个是高温的,一个是低温的压缩机
 楼主| 发表于 2016-9-5 19:00:47 | 显示全部楼层
这是个冷藏库,是保鲜水果的,谢谢!功率合适吗?
发表于 2016-9-5 20:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
吸气压力会比空调低很多,压缩比大很多,夏天估计不行
发表于 2016-9-5 22:07:20 | 显示全部楼层
烈火尖兵 发表于 2016-9-5 19:00
这是个冷藏库,是保鲜水果的,谢谢!功率合适吗?

可以用的,但是回气温度要低,不能让压缩机 高温
 楼主| 发表于 2016-9-6 12:34:56 | 显示全部楼层
"可以用的,但是回气温度要低,不能让压缩机 高温"
是不是多加点氟,让回气结霜啊,让压机凉一点啊,对不起我是修空调的,不太懂冻库。谢谢。
 楼主| 发表于 2016-9-7 20:59:59 | 显示全部楼层
今天换上去了,没有放货试了试,还可以,氟加得有点多,回气管有点挂霜,压机有结露温度没高,但心里有点不踏实。还请高指点。谢谢!!!!!
发表于 2016-9-7 21:16:01 | 显示全部楼层
烈火尖兵 发表于 2016-9-7 20:59
今天换上去了,没有放货试了试,还可以,氟加得有点多,回气管有点挂霜,压机有结露温度没高,但心里有点不 ...

只要氟一样,应该是可以用的,氟不要太多,它是有风扇冷却的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-25 08:24 , Processed in 0.068763 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号