冷水机排气压力

[复制链接]
发表于 2016-9-5 15:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问一下,冷水机使用三洋C-SB453H8A的涡旋压缩机,R22的制冷剂,排气压力2.0MPa表压,吸气压力0.4MPa,环境温度34C,水温9C,请问这个会太高吗?可以在这个压力下长期运行吗?大的压缩机这个压力太高了,这种小压机不知行不行,查极限运行压力3.0MPa
发表于 2016-9-5 22:15:26 | 显示全部楼层
环境温度34度 冷凝器温度比环境温度高出10-15度  去中间值 34+13=47度 查压力对照表 应在17公斤, 你的高压20公斤,说明冷凝器散热不好, 脏   环境不通风   冷凝器面积小   等因素 希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2016-9-6 08:23:45 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-9-5 22:15
环境温度34度 冷凝器温度比环境温度高出10-15度  去中间值 34+13=47度 查压力对照表 应在17公斤, 你的高压 ...


如果高压降低,低压也降低,就达不到400KPa了,用毛细管节流的
另外就是想确认一下这个压力可以长期运行吗?压缩机外壳是冰的