维修一个谷轮压缩机怀疑是串气了,压缩机开机后3秒整个压缩机开始结霜,高压开机5分钟后才开始烫手,但是不太烫,电流过大,压缩机也没有噪音!这是串气吗?而且运行一段时间就过载了
发表于 2016-9-2 12:58:05 | 显示全部楼层
你这个不应该是窜气了
 楼主| 发表于 2016-9-2 13:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
祥坤446313670 发表于 2016-9-2 12:58
你这个不应该是窜气了

这是什么原因求解?温度到零下12度就不动了
发表于 2016-9-2 14:32:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-2 14:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
路过,来学习的
发表于 2016-9-2 20:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
高低压分别是多少?
发表于 2016-9-2 22:04:38 | 显示全部楼层
压缩机湿冲程了!
发表于 2016-9-2 22:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机刚启动就结霜应该是电磁阀阀门未关死,导致氟利昂倒流,所有开机结霜。