电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2326|回复: 9

高温库404温度降不下来

[复制链接]
发表于 2016-9-2 11:29:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
高压1.8低压0.3-其他的都检查好了,就是膨胀阀怎么调都接霜,环境温度32-库问要求在0-5度,开机要半小时才停机,三皮,面积在30立方左右吧
发表于 2016-9-2 11:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
是结一点霜还是冰堵蒸发器
发表于 2016-9-2 12:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
高压高了,可能阀小了或关小了,你应把配置发一下,单位也写一下,别人才好帮你分析。
 楼主| 发表于 2016-9-2 14:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
hfybzl 发表于 2016-9-2 12:09
高压高了,可能阀小了或关小了,你应把配置发一下,单位也写一下,别人才好帮你分析。

坏了我修的,配置都还是原配
发表于 2016-9-2 14:30:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-2 22:11:01 | 显示全部楼层
404的高压1.8其实不高,0-5度低压最好在0.4以上,开点阀补点冷媒看看。
发表于 2016-9-2 22:37:42 | 显示全部楼层
404制冷剂这个压力 貌似不高
 楼主| 发表于 2016-9-3 07:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2016-9-2 22:11
404的高压1.8其实不高,0-5度低压最好在0.4以上,开点阀补点冷媒看看。

管都上霜了
发表于 2016-9-3 08:31:03 来自手机 | 显示全部楼层
压力有点低。
发表于 2016-9-3 10:01:44 | 显示全部楼层

404制冷剂 库温0度  蒸发温度约-5--8  绝0.516-0.468  扣除管道的压损 表压至少也得显示在0.4   你现在的状况 就不是制冷剂少就是膨胀阀开启度小 或者膨胀阀过滤网堵 希望对你有帮助
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-25 21:58 , Processed in 0.070585 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表