查看: 5521|回复: 7

冻库温度不达标,降温速度超级慢!

[复制链接]
发表于 2016-8-28 01:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库温度不达标,我一看冷凝器堵死了,散热风机坏了一个,马上清理保养,更换风机,温度到零下五度后就非常的慢,基本10分钟降一度,到–11度基本就是极限了!高压也非常烫,过滤器温温的,膨胀阀结霜45度,回霜效果非常好,3匹380谷轮压缩ZB21KQE,以前搞过电流都是4–4.5安,目前这个压缩机电流达到6安,求大神给判断下什么问题,头疼了!(因之前未安装压力表所以无法看高压压力,只知道低压2公斤左右)
发表于 2016-8-28 07:17:32 | 显示全部楼层
你加氟了吧。
发表于 2016-8-28 07:45:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-28 08:01:12 | 显示全部楼层
降温慢,机器多少年了?库体保温?库底是否平坐地面?电流大,机器老了,堵,氟多,电压低了
 楼主| 发表于 2016-8-28 17:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
电压也不低400多伏,过滤器也换过了,404的氟,
发表于 2016-8-30 14:55:26 | 显示全部楼层
这压缩机正常可以达到-25度左右,估计是机器老化,机器多久了
发表于 2016-9-1 16:43:03 | 显示全部楼层
看压机 高压多高不达标也不行
发表于 2017-3-12 15:39:30 | 显示全部楼层
你这是艾默生的压机,它不是低温机型,加注R404A的工况下最低蒸发温度只有-20度,所以你这个库温到-11度,应该快到极限了