电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 万顺家电城

压缩机高压口漏

[复制链接]
发表于 2016-8-27 20:29:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加氟的时候不摸?不仔细观察。这种问题在加氟的时候就完全能解决的问题
发表于 2016-8-27 20:35:38 | 显示全部楼层
不排除人为故障
发表于 2016-8-27 20:39:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都漏了好几茬制冷剂了,漏点应该有油迹的,看一眼就能发现问题,那用得着这么费劲。
发表于 2016-8-27 22:25:21 | 显示全部楼层
焊工不咋的。焊药也不正。人也马虎。后面也不档下。里面保温溶了好大一个孔,还保个屁温。
发表于 2017-2-14 09:56:19 | 显示全部楼层
bw07 发表于 2016-8-27 07:39
不赞同你的观点,制冷管道连25个压都承受不住怎么捡漏,铝管都可以承受不止25个压,铁管25个压更不在话下 ...

吹涨式的蒸发器,最多就8个表压力就可以了。盘管的,我打过24个表压力。
发表于 2017-2-14 09:56:46 | 显示全部楼层
压缩机漏使我们经常忽略的。
发表于 2017-2-14 21:22:20 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-27 07:53
我90年干的制冷维修,刚开始干 不管高低压管道均打压 10个

(刚开始经验不足 总是害怕把管子打漏 ...

很少遇到这里漏。
发表于 2017-2-15 10:26:31 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-27 07:53
我90年干的制冷维修,刚开始干 不管高低压管道均打压 10个

(刚开始经验不足 总是害怕把管子打漏 ...

字大了点,还加彩。
才疏学浅,楞没看懂25个压是啥表显示。
发表于 2017-2-18 22:11:45 | 显示全部楼层
bw07 发表于 2016-8-27 07:39
不赞同你的观点,制冷管道连25个压都承受不住怎么捡漏,铝管都可以承受不止25个压,铁管25个压更不在话下 ...

他的观点与你的一样
发表于 2017-2-19 00:21:43 | 显示全部楼层
楼主的问题还是检漏不彻底。保压应该所有管路都保压,压缩机也包含在内。可以用氮气,或者另外一个压缩机打压。如果实在没有条件了,可以准备一个空的制冷剂钢瓶事先用压缩机打进去8个左右压力,然后反过来给压缩机保压,压力会有损失,但是检漏足够了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 09:13 , Processed in 0.055518 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表