第一次维修海鲜楼展示冰台

[复制链接]
发表于 2016-8-25 23:34:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金币
接到客户电话说冰箱坏了,上门一看这哪是冰箱咯,是冰台放海鲜展示用的,没修过即然来了就看看呗,内外机一看发现没启动,看来是电路的问题心里有底了有希望修好啊。查来查去发现温控小精灵的设置乱了,即然查到问题就报价呗,老板也爽快没怎么还价修,查了下设置的说明顺利设置参数,一按启动按钮机器顺利启动,外机回气结露,内机澎涨阀结露蒸发管路结露以为顺利修好了收钱走人,可是到晚上来电话了不结冰温控显示零下4度,不对啊都有7小时了设定负15度的停机温度这么长时间温度肯定不对,说好第二天上门检查,第二天上门一看还是负4度机器正常运行就是温度下不来,蒙B了怎么办查压力吧,外机低压4点1公斤左右,感觉这个气温这个压力低了加氟到4点8公斤看看还是没起色,没办法了电话请外援,把情况给朋友一说朋友当即说压力肯定高了。他说这种情况要么压缩机要么澎涨阀的问题,他说冷冻的回气只有零点几公斤左右,天啦这压力差多少了,他说叫我调下澎涨阀看看,好吧没办法了本来听人说没事别动澎涨阀,可这看下也没办法了硬着头皮调呗,朋友说现在澎涨阀蒸发管组结露明显澎涨阀开启过大,必须顺时针慢慢紧澎涨阀调节螺丝,调呗调了几下看管路有点结霜了,可外机回气压力也没到零点几公斤呀,难道氟多了难道还要调澎涨阀,蒸发管组结霜也是稀稀拉拉不是很满,以为澎涨阀没调到最佳状态,继续打朋友电话,朋友叫我测下电流可我没带电流表啊,修空调从不用电流表又蒙B了,朋友又教一个方法把澎涨阀关死退回两圈到两圈半这个位置这个位置大概最佳,可这一调出大问题了。先把澎涨阀关死退回两圈没发现结霜呀,难道圈数弄错了?再关死退一圈半的时候结霜了而且结霜很厚都差不多结到澎涨阀体了了,以为这下差不多了,谁知过了一会霜化了,不对啊到外机一看风机正一摸压机停机发烫量电压正常,压机挂了。量压机三相电阻150多欧170多欧电阻不平衡。这下好了彻底蒙B,现在的解决必须换压机啊,想问下加氟到底加多少怎么加,澎涨阀怎么调。别又把压机挂了,加氟压力和澎涨阀开启大小的关系,是关死澎涨阀两次倒至压机挂了吗?

最佳答案

查看完整内容

首先,膨胀阀的调节杆必须放至中间位置上,以后也不得随便调动!!! 当冰台里的制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有在0度以下时最开始结霜的是膨胀阀的出口管段,然后延伸至蒸发器,最后到回气管为止,这是结霜的原则!!!这样制冷的蒸发温度与低压压力才能相互对应。低压压力不是固定在某一值上的!它是随制冷温度而变化的!绝不是制冷温度随低压压力而变,顺序不要反了!!!如果低压压力过低, ...
发表于 2016-8-25 23:34:20 | 显示全部楼层
18602160283 发表于 2016-8-25 23:38
请荣昌老师帮忙给点意见

首先,膨胀阀的调节杆必须放至中间位置上,以后也不得随便调动!!!
当冰台里的制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有在0度以下时最开始结霜的是膨胀阀的出口管段,然后延伸至蒸发器,最后到回气管为止,这是结霜的原则!!!这样制冷的蒸发温度与低压压力才能相互对应。低压压力不是固定在某一值上的!它是随制冷温度而变化的!绝不是制冷温度随低压压力而变,顺序不要反了!!!如果低压压力过低,与制冷温度对应差距大,那就是系统缺氟了,必须补加制冷剂。否则制冷量小,制冷温度下不去!
检查冷凝器散热必须良好!清洁干净!这点很重要!
压缩机不一定挂了吧,待冷却后再启动试试。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
国强电修部 + 4 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-8-25 23:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
请荣昌老师帮忙给点意见
发表于 2016-8-25 23:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
机器多大的,一般要是3匹的没结满冰在3公斤回气。你的氟加多了。要是原来好的你就要考虑是不是散热不太好了。
发表于 2016-8-26 06:23:01 | 显示全部楼层
  只能说压缩机回气过热保护了,没挂,什么机高低压没有保护?
发表于 2016-8-26 06:25:23 | 显示全部楼层
不会调节澎涨阀就不要动,动了你心里会一直怀凝它调不好,它一直都烦着你。
 楼主| 发表于 2016-8-26 07:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2016-8-26 06:23
只能说压缩机回气过热保护了,没挂,什么机高低压没有保护?

有低压保护,没有高压保护,压机不启动的时候可以量到阻值呀
 楼主| 发表于 2016-8-26 07:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
133020 发表于 2016-8-25 23:39
机器多大的,一般要是3匹的没结满冰在3公斤回气。你的氟加多了。要是原来好的你就要考虑是不是散热不太好了 ...

3匹的内外机散热条件都不错
 楼主| 发表于 2016-8-26 07:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2016-8-26 06:25
不会调节澎涨阀就不要动,动了你心里会一直怀凝它调不好,它一直都烦着你。

你说得太对了,不动它也没办法了。
 楼主| 发表于 2016-8-26 12:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-8-26 07:13
首先,膨胀阀的调节杆必须放至中间位置上,以后也不得随便调动!!!
当冰台里的制冷温度在0度以上时, ...

荣老师说得太对了,今天又去了情况和老师说的一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-25 13:48 , Processed in 0.074708 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表