输入300V测量没问题输出没电压

究竟是哪儿的输出?   是5v? 还是12v?  还是压机没有输出?


你最好先学会发帖子 , 再学修空调



发表于 2016-8-27 10:11:07 | 显示全部楼层
换外机模块!
发表于 2016-8-27 12:04:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
给你1靠_℅ 发表于 2016-8-27 06:26
输入直流300V是正常的,但是输出压缩机的那三根线没电。

看看模块有没有问题。
发表于 2016-8-27 12:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
给你1靠_℅ 发表于 2016-8-27 06:26
输入直流300V是正常的,但是输出压缩机的那三根线没电。

和我故障差不多  我是有块板灯不亮  装机没有反应  还一块是一三灯亮 压机不起 但是风扇转  我怀疑是ee数据出问题了
发表于 2016-8-27 12:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
佛一笑 发表于 2016-8-27 12:14
和我故障差不多  我是有块板灯不亮  装机没有反应  还一块是一三灯亮 压机不起 但是风扇转  我怀疑是ee ...

这个是所有的灯都亮 包括功率板上的灯
20160827_101905.jpg
发表于 2016-8-27 12:23:08 | 显示全部楼层
佛一笑 发表于 2016-8-27 12:19
这个是所有的灯都亮 包括功率板上的灯

你这问题还没有解决呀,
发表于 2016-8-27 12:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
佛一笑 发表于 2016-8-27 12:14
和我故障差不多  我是有块板灯不亮  装机没有反应  还一块是一三灯亮 压机不起 但是风扇转  我怀疑是ee ...

这这个是灯全亮 风扇转 压机没反应
20160827_101905.jpg
发表于 2016-8-27 12:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
佛一笑 发表于 2016-8-27 12:19
这个是所有的灯都亮 包括功率板上的灯

没有  好像出的问题又多了一个   用  编程器复制个内外板数据 什么也没动  内机直接没反应了 只好换新内板  现在内机工作 外机没反应了  
发表于 2016-8-27 13:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
内机故障显示 1 1 不知道啥故障  是不是eet数据出问题了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-21 14:56 , Processed in 0.058144 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表