这个冰柜让我郁闷了

[复制链接]
发表于 2016-8-24 20:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
            前些天接手一台冰柜,能冷冻但不停机,测箱内温度零下十一℃,割开回气管接表压力自打压,打两个压保压两天,管路没问题,从新焊好高压管,换新过滤器,测试压机性能,回气管接表关闭阀门,压机上电待1.8个。      断电,回气口往外出气,判定压机不行,冰柜168升,原压力是万胜QD52,换新压机,QD52H,加液试机,回气结露,五个小时后箱内温度还是零下11~13左右,维修陷入困境,请师傅们指点一下
发表于 2016-8-24 20:55:55 | 显示全部楼层
温控头有问题吧
发表于 2016-8-24 21:18:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

你太天真了
发表于 2016-8-24 21:18:58 | 显示全部楼层
建议换QD52或QD52Y。
发表于 2016-8-24 21:20:56 | 显示全部楼层
我一般打压2.5半天不回压,就加点费在管子里在从新打压,一般都能判断是高压还是低压漏
发表于 2016-8-24 21:24:08 | 显示全部楼层
学生吗、请个老师吧
发表于 2016-8-24 23:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
灵ベ魂 发表于 2016-8-24 21:20
我一般打压2.5半天不回压,就加点费在管子里在从新打压,一般都能判断是高压还是低压漏

要是600a在高压下个空气混和容易爆炸哦
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:36:56 | 显示全部楼层
杨朝代 发表于 2016-8-24 21:24
学生吗、请个老师吧

你是这么想的?
发表于 2016-8-25 09:01:45 | 显示全部楼层
抽真空多一点时问,换一个牌子的制冷剂
发表于 2016-8-25 09:40:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽