三星空调不制冷

[复制链接]
发表于 2016-8-23 21:17:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-8-23 21:55 编辑

运行不制冷,然后看外机。风扇转,压缩机不工作。然后是业余帮朋友忙。万能表电容档只有20uf。所以直接用接市电充放电。声音很响。应该没问题。因为单位开会,时间来不及就走了。今天顺路去看看,朋友老爸叫了三星售后说是也查不出问题。然后开机一看,线被换色。电容出端没接,压缩机接线乱了。后来我自己弄下,c接零,s接电容出端(移相后的火线)r接火线。开机运行,外机工作就跳闸。然后拔下压缩机接线测电阻。3p压缩机电阻都1点多欧到2欧之间。因为没接触过,都吓一跳。网上查数据有点说正常。
至于跳闸确定是压缩机接线这块,拔下来不跳闸。因为外机没电路图,怕会不会反转了。测地电阻很大,应该正常。没拆地线试运行过。
现在求大神指点下。三星空调数据太少了
发表于 2016-8-23 21:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机吧
 楼主| 发表于 2016-8-23 21:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
凌晨之光 发表于 2016-8-23 21:33
换压缩机吧

怎确定是压缩机坏了?卡缸吗?
发表于 2016-8-23 22:19:44 | 显示全部楼层
happytomchen 发表于 2016-8-23 21:53
怎确定是压缩机坏了?卡缸吗?

多大的空调啊,也不说,正规的接法不是这样的,R接零,C接火,,,,,,,,,,,,电容按标准换,不行的话再考察压机问题
发表于 2016-8-23 22:46:57 | 显示全部楼层
楼上已经说了,线接错容易烧压缩机,
发表于 2016-8-23 23:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
接错线或者压缩机挂了
 楼主| 发表于 2016-8-23 23:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
我是审 发表于 2016-8-23 22:19
多大的空调啊,也不说,正规的接法不是这样的,R接零,C接火,,,,,,,,,,,,电容按标准换,不行 ...

说了,你可能没注意。3p的。关键没电路图,接法百度了,好像标准很多不一样
 楼主| 发表于 2016-8-23 23:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-23 23:26
接错线或者压缩机挂了

关键没三星电路图,都不知道怎接
发表于 2016-8-23 23:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
要电路图??量下就知道怎么接了
 楼主| 发表于 2016-8-24 00:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
jia1354220 发表于 2016-8-23 23:58
要电路图??量下就知道怎么接了

关键是接法。有的电路电容是接零。有的是接火。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 15:35 , Processed in 0.062490 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表