一台海尔,400多升的,冰柜。盘管9圈后,只有上边四道有霜,下边的不凉,毛细管2米,鼓捣两天了,求师傅们讲解,压缩机排气量很好
IMG_20160817_132222.jpg
IMG_20160817_132156.jpg
IMG_20160817_132131.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-1 07:09:51 | 显示全部楼层
冰柜已经修好了。还是找的原机毛细管。回气管。 又把后加的散热器去店了,只用的风扇冷却。试机能达到-24.  毛细管在最下测,回气管在最上侧, 虽然修好了但是 也摸不清楚是哪里的问题。好像是散热器太大。毛细管的问题。干谢谢各位师傅的指点,批评教育。下次在也不敢了。还是老实的用原机毛细管吧   浪费了我太多的精力和财力    教训  教训 啊
发表于 2016-8-17 13:59:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风冷式散热效果不好,我也碰到个这个情况,在冰柜低不加一圈6点空调铜管,接在冷淋器上面
发表于 2016-8-17 14:03:37 | 显示全部楼层
是不是,毛细管细,过滤器温度怎样。
发表于 2016-8-17 14:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
主要原因氟少,冷凝器散热不好,毛细管太小,
发表于 2016-8-17 14:12:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-17 14:14 编辑

用湿手触摸最底的管子,沾手为正常
发表于 2016-8-17 14:23:40 | 显示全部楼层
找原机毛细管或测试毛细管压力值再去双侧抽空加氟。毛细管压力值在: 15至18公斤/平方CM之间。
发表于 2016-8-17 14:30:12 | 显示全部楼层
请提供你所用毛细管内径和高低压力?
发表于 2016-8-17 15:02:59 | 显示全部楼层
前几天我也遇到过,毛丝管什么压机排气都正常就是过滤器烫手,最后尽然是氟的问题仅供参考
发表于 2016-8-17 15:52:30 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管有点短吧
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-8-17 14:30
请提供你所用毛细管内径和高低压力?

师傅,根据您的经验,应该用多粗的毛细管,用多长?可否指点一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-21 18:28 , Processed in 0.074399 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表