麦克维尔中央空调求助

[复制链接]
发表于 2016-8-20 00:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接到一个厂里的电话,说是有几台空调要维修,上门一看,是麦克维尔三匹的风管机,有两台开一个显示F9,这两台中,,有一台看到回气管靠近外机的地方,有个地方接管的时候 扭过度,扭死了.星期一重新接管试试,还有一台就是外机启动电流很大,低压5个压,同时凉风出得很慢慢,也不怎么凉,电流开始就是15安以下,额定才13安,不知道是不是管路有问题,还有两台,是开机向个小时后出现F9和H4,H4那台,电流13A感觉氟少了一点,加点氟后,慢慢运行,还没有看到H4,不知道运行一段时间过后会不会再出现,感觉内机冈口不是很凉,还有台F9的比较凉,不过电流经常达的17到20A以下,然后外机保护 ,测量氟有点多,放一点,用了一段时间还没有看到有F9出现,不知道几个小时后会怎么样,家维的空调维修师傅们帮我分析一下吧,星期一又要去修理了,谢谢你们了
 楼主| 发表于 2016-8-20 09:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
大师们呢,我语文不好
发表于 2016-8-20 11:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
F9冷媒泄露,H4高低压故障!
发表于 2016-8-20 11:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
橙留香1 发表于 2016-8-20 11:17
F9冷媒泄露,H4高低压故障!

H4是高压故障,写错了!
 楼主| 发表于 2016-8-20 23:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
橙留香1 发表于 2016-8-20 11:17
F9冷媒泄露,H4高低压故障!

这个,有两个氟很多,显示f9压机电流大了,知道热保护,停机后就会显示f9
 楼主| 发表于 2016-8-20 23:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
h4这台,我测量氟有点少,不够凉,我加了点氟,暂时未出现h4不知道时间久点会不会出现
 楼主| 发表于 2016-9-18 21:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
这几台机器都是线太小了,距离又长用的2.5的线,明年再换线看
发表于 2016-9-18 23:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
h4高压太高,查一下散热,水源热泵的反冲一下系统,f9的雪种泄露
 楼主| 发表于 2016-9-19 00:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
与吹空调无缘 发表于 2016-9-18 23:10
h4高压太高,查一下散热,水源热泵的反冲一下系统,f9的雪种泄露

是电压低了的问题,压机热保护停机就会显示f9
发表于 2020-12-17 02:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
m有一台双外机。一个内机的风管机制热显示e2h4f9。模式制冷显示l1.加氟h4e2消失。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 06:20 , Processed in 0.059922 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表