请教荣昌老师:10P谷轮半封闭风冷排管库,双系统,R22制冷剂,库温-13度,高压1.4,低压0.1,降温慢,有一系统排管末段不挂霜,是什么原因?
发表于 2016-8-19 22:13:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-20 05:04:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力单位也不写,这样不严肃。
R22制冷剂,库温-13度,此时的蒸发温度约为-18度左右,对应的压力约为0.264MPa绝压=0.164MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.15MPa表压左右。如果膨胀阀的调节杆不在中间位置上,那就先调整在中间位置上看压力再说;如果已经在中间位置上,那就说明系统中的制冷剂不足,需要补加到规定压力。
低压低,制冷量小,降温慢,排管结霜不全。
 楼主| 发表于 2016-8-20 06:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了,膨胀阀中间未动过,今天过去加液看看。
发表于 2016-8-20 09:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-20 09:16:35 | 显示全部楼层
antoniomei 发表于 2016-8-20 09:01
老家伙,你真唔真啊,每行都有术语,不一定要写的,你真正OUT

你呀 还是尊重一下 荣昌老师
发表于 2016-8-20 09:20:47 | 显示全部楼层
antoniomei 发表于 2016-8-20 09:01
老家伙,你真唔真啊,每行都有术语,不一定要写的,你真正OUT

你小子太狂妄,早晚吃亏
 楼主| 发表于 2016-8-20 10:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
真的很感谢,加了将10㎏,低压力在0.15,高压1.5,效果很好。从-9到-15.15分钟搞定,搞了十多年空调,以为做个冷库很简单,没想到连个简单问题都搞不定,上次还把电磁阀380接成220.这个论坛给我很多帮助,真的很感谢。
发表于 2016-8-20 21:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的太自大了,一点素质没有。会那么一点就自以为是了。
发表于 2016-8-20 23:07:23 | 显示全部楼层
狂妄自大不尊重人的应该踢出去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 19:49 , Processed in 0.066831 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表