本帖最后由 维修达人521 于 2016-8-16 10:00 编辑

近日我地外界温度高达40度,三伏天啊,人都热的掉渣渣,别说是机器的,当然空调坏的也多,大多都是热保护,记得有2个空调都是这样,2p奥克斯,1,5P挂机海信,全都是定速,先说说第一个奥克斯,开机10来分钟压缩机就热保护,只是外风机转,测的电流9A左右,压力5.5  用户家里电压不稳定,最低的时候才165V,空调关机以后,电压189V,可有时候空调工作的时候外机也是180V,一会1775V,反正不稳定,判断这个空调是电压原因造成的,但是这个空调的电流9A稳定,还有一个海信定速挂机,开机10分钟左右外机就不工作了,压机风机都不工作,也不外机供电,内机一直在转动,测的工作时候的电压178V,压力5个,但是这个机子的电流不稳定,刚开机的时候6A度,慢慢上升到9A多外机就停了,内机没有任何代码显示,外机毛细管组没有结霜现象,个人觉得不存在堵塞问题,正常运转的十分钟期间,两个管子都有露水,而且粗管比细管凉,通过这个两个空调分析判断,第一个奥克斯空调因为电压低引起的热保护,第二个空调外机听也是因为电压引起的,不知道判断准确吗?第二个空调电流为何会涨呢?
海信机和奥克斯的机子,外机都不脏,外热交很干净,能看穿对面
 楼主| 发表于 2016-8-16 08:42:45 | 显示全部楼层
@西安周涛
周老也来凑凑热闹,说说
发表于 2016-8-16 09:48:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第一个是电压过低造成的压机电流大了,这个装稳压器解决
第二个是散热不好,检查外机风扇电容,冷凝器是否散热不良
发表于 2016-8-16 10:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
明显是你的表有问题吧,海信那台查内机管温,还有外机电容,主机脏不
发表于 2016-8-16 10:32:32 | 显示全部楼层
我这边的电就从来没有不稳定的,比稳压器更稳
发表于 2016-8-16 11:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
电压不稳恼火得很
发表于 2016-8-16 11:54:26 | 显示全部楼层
先把电压稳住了再说,要不然可能要返工
发表于 2016-8-16 16:17:15 | 显示全部楼层
感觉两台都是电压低引起,买个功率大一点的稳压器就OK.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 14:18 , Processed in 0.057945 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表