查看: 4305|回复: 5

冷库降温慢怎么回事?老师进来看一下

[复制链接]
发表于 2016-8-15 22:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库温1°
室外温度38°机组西晒
低压0.25MPa
高压20.5MPa
视液镜基本上满液  R404A制冷剂
发表于 2016-8-16 17:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
排气压力高,冷凝器降温效果差
发表于 2016-8-16 22:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
散热不好,排气压力过高,检查是否热交换器脏,或冷却风扇转速正常否
 楼主| 发表于 2016-8-17 01:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
热交换器不脏,风扇转速也正常
发表于 2016-8-17 10:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
'加氟至4公斤压力。
发表于 2016-8-17 10:48:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-17 10:50 编辑
lbjn 发表于 2016-8-17 01:59
热交换器不脏,风扇转速也正常


R404a制冷剂,库温1度,此时的蒸发温度约为-4度左右(始终比当时的库温低5度左右),对应R404a制冷剂的压力约为0.533MPa绝对压力=0.433MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失(这是必须而存在的),低压压力应该在0.4MPa表压左右。低压过低,蒸发压力低,制冷量小,库温下降缓慢或不下降。
造成低压低的原因有:制冷剂不足,系统存在堵塞(这种原因不存在,因为系统循环正常,高压很高)等。
外环温38度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~12度,即为38+(8~12)=46~50度,对应R404a的饱和压力约为2.09~2.29MPa绝压=1.99~2.19MPa表压,(即可在2MPa左右一点的表压内)。你高压压力的小数点错了!别吓人哦!

高压高,除西晒原因外,还应彻底清洗冷凝器,保证冷却风量,做好西晒防护!
注意先把膨胀阀的调节杆放至中间位置上,保持出厂状态,以后也不要随意调动!