双压机冷柜盘管后坏压机

[复制链接]
发表于 2016-8-15 21:45:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     一台南凌1600升双压机冷柜,内漏盘管,同时其中一个压机的过载保护器损坏,两压机的型号都是万胜WQ142H,用3/8过载保护器换上,加注R134,低压不到0.1MPa,高压接近10MPa。试机几个小时开停正常。
       用户急用推回去了,到店隔了3小时他就通电运行了,用了两天又说不制冷,并且说有时听到唧唧响。过去检查发现两个压机启动绕组都断路了,启动声响一会就保护。而且其中一个冷凝风扇也不转,另一个则正常转。
       现在搞不懂是什么原因导致两个系统的压机同时烧启动绕组?而且其中一个风扇突然不转是碰巧还是?如果用R12或600的压机代换万胜W Q142H,用什么型号?请各位师傅多多指教!谢谢!
发表于 2016-8-15 22:20:37 | 显示全部楼层
高压10MP恐怕压缩机都炸了?技术数据还是搞准确点好吧,134制冷剂低压不到0.1MP,你这制冷剂加的太多了,也许是坏压缩机的原因,还有管子具体怎么盘的最好发个图看看。
 楼主| 发表于 2016-8-16 09:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
国强电修部 发表于 2016-8-15 22:20
高压10MP恐怕压缩机都炸了?技术数据还是搞准确点好吧,134制冷剂低压不到0.1MP,你这制冷剂加的太多了, ...

低压不到0.1,高压接近1,上面搞错了,就换了底部的管子,暗盘照原机的
发表于 2016-8-16 14:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
现在修好没楼主
发表于 2016-8-16 15:12:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-16 15:13:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-16 15:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
压力应当在还常范围内,箱内温度降下来后低压还应低,压缩机启动绕阻坏应与电压有关。
 楼主| 发表于 2016-8-16 15:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-16 14:30
现在修好没楼主

压机还没买,纠结是继续用R134还是其他冷媒的压机
发表于 2016-8-16 16:53:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-16 21:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-8-16 16:53
只能用l34省心否则得调整毛管长度减短

134压机能加注600吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-21 02:57 , Processed in 0.053681 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表