电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: linziweixiu

约克离心机冷凝器换管维修

    [复制链接]
发表于 2021-5-3 15:02:12 | 显示全部楼层
老板二舅推销的节能新产品技改宣告失败
发表于 2021-10-8 18:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-8 20:05 编辑

这么久的帖子都翻出来了,看来都想了解铜管怎么换的啊,楼主可能太忙了没时间,我就说一下吧,有不对的可以交流交流,首先说铜管怎么拔出来的,有大号的丝锥,也就是取断螺丝的那个,铜管一头用螺丝刀砸扁,能通过里面的盲板孔就行,另一头用那个丝锥拧紧,拔丝锥就可以把铜管拔下来了,铜管密封有专用工具,一种胀管器,有自动和手动的,手动的某宝上有,一看你就知道怎么用的,胶水是一种厌氧胶,其他也没什么,然后就是试压抽空加氟。
这样的胀管器,胀管前做好铜管和铁板的清洁,打上胶就行了。
190347m7p67h6fjraf7r77.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 14:34 , Processed in 0.048190 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表