想请问下经验丰富的荣版主 低压只有0.15正常嘛

[复制链接]
发表于 2016-8-13 20:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 888888888 于 2016-8-13 20:12 编辑

冷库10平方的  设置最低温度-12 至-7   

夏天降温很慢  基本没见停机


  
修之前机器启动后   高压1.3Mpk   低压0.2左右   有时0.18-0.21Mpk  降温很慢


后来找人修 加了氟 r22的  还把那个膨胀阀调节了 揪了几圈应该是揪紧
修了之后
启动机器后   高压1.4Mpk   低压0.15左右  有时0.14-0.16Mpk  降温很快只要半小时  

请问荣版主这个低压有问题嘛
发表于 2016-8-14 05:35:21 | 显示全部楼层
冷库的配置及调整设置这里就不说了。
只说了当时的高低压压力,但关键在此压力下当时库温是多少没有说。
那就倒过来还原计算吧:R22制冷剂,修后加氟低压压力0.15MPa左右表压,加上回气管路一定的压力损失,蒸发压力应该在0.18~0.20MPa,对应的蒸发温度就是-16~-19度了,蒸发温度比库温比5度左右,那库温就应该是11~-14度了。已经比需要设置的最低温度-12至-7度接近或还低了,这个低压压力应该是可以的,与当时的库温比较对应。
 楼主| 发表于 2016-8-14 06:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2016-8-14 05:35
冷库的配置及调整设置这里就不说了。
只说了当时的高低压压力,但关键在此压力下当时库温是多少没有说。
...

荣老师  坏了  今天早上冷库没起动  一看  温度问0  低压表为零  高压表1.1m   一看膨胀阀  被调最紧了   现在应该怎么办   一直不能启动   急!'
发表于 2016-8-14 06:47:56 | 显示全部楼层
888888888 发表于 2016-8-14 06:32
荣老师  坏了  今天早上冷库没起动  一看  温度问0  低压表为零  高压表1.1m   一看膨胀阀  被调最近了    ...

先不要开机,停机状态下顺时针把膨胀阀关到底(旋至最紧点),然后再逆时针开到底,此时应记住360°旋了几圈?最后再把调节杆旋至中间位置上,这就基本是出厂状态,以后也不得随便调动。调好后再用扳手在阀体两侧敲几下,灵活一下阀芯就是了。
再看低压是否会上升?如果一直不动,那可能是漏光了制冷剂,必须彻底检查并处理好。
如果低压压力会上升,那就开机正常稳定后,再按我上面说的库温与低压压力的关系对照衡量系统是否正常。

 楼主| 发表于 2016-8-14 07:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-8-14 06:47
先不要开机,停机状态下顺时针把膨胀阀关到底(旋至最紧点),然后再逆时针开到底,此时应记住360°旋了 ...

压力表还是没反应  不会是漏了吧  运行了两天蛮好的
 楼主| 发表于 2016-8-14 07:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-8-14 06:47
先不要开机,停机状态下顺时针把膨胀阀关到底(旋至最紧点),然后再逆时针开到底,此时应记住360°旋了 ...

低压表显示
2016-08-14_07.18.16.jpg
发表于 2016-8-14 12:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
不是哪里堵就是哪里漏
 楼主| 发表于 2016-8-14 19:34:30 | 显示全部楼层

维修师傅中午修的   压力保护器  自动保护的  复位按键不能恢复  最后拆开手动复位的  恢复正常  现在机器启功后温度-10度 低压在0.18的样子   膨胀阀 他还是没有复位到中间的位置   膨胀阀我试过 总共有11圈 现在的位置估计  还有3圈就会旋到最紧的位置
发表于 2016-8-15 05:31:59 | 显示全部楼层
888888888 发表于 2016-8-14 19:34
维修师傅中午修的   压力保护器  自动保护的  复位按键不能恢复  最后拆开手动复位的  恢复正常  现在机 ...

有师傅帮你搞,你掺和什么呢?各人有各人的搞法,不相信他就不要请他,既然请了他你就不要掺和。也用不着来问我,还不等于浪费我的时间和精力,你也歇歇去吧!
发表于 2016-8-15 11:38:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 19:37 , Processed in 0.070713 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表