楼主: 大无畏

三洋变频空调内机吹风,外机不工作。12V5V正常,传感器都正常。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我测过格力变频空调,开机55秒后才给外机通电。该三洋变频空调2分钟才给外机供电,正常吗?
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
定频空调一开机,外机立马工作,铜管立刻凉了,还是定频制冷快啊。
发表于 2016-8-27 14:02:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主最后有没有修好啊啊
发表于 2016-8-27 17:44:32 | 显示全部楼层
我刚学变频就搞过一台海信28变频,那一台 制冷开机,内机就立刻发生220V给外机,然后开始通讯,通过检查是内机的霍尔反馈插头 插反了造成内机给外机的信号不正确,造成外机不开机,插正确后,正常工作。一开始是 内外机 板子型号不匹配,造成了 内外通讯不正常。 (霍尔插反了IC脚检测不到信号,一开机高速吹风,几秒后风扇停止不转)

新手总结 工作循序
内机 IC角 接收到制冷开机信号,IC角输出PG送风指令,
同时IC角检测 1,PG反馈信号 2,两个感温头信号,3,复位电路信号,4,震晶。5,电压检测电路。
信号都正常后,IC角在输出 外机220V信号,同时 IC通讯角 发送制冷开机信号 到 外机IC角

你这情况 的 顺着 感温头的 线路板 找到 IC信号角,看看IC的信号脚 有没有 感温电压
然后 PG反馈脚   复位线路角 同理, 看看内机板有没有 检测 电压的 线路。。。
在看看  震晶  的工作情况,  就从这些方面入手

外机IC通电后,开始自检 外机的 各个温控 信号,复位,震晶,PWM信号,并接受内机的开机信号,自检通过后,IC输出正确的反馈信号给内机IC角,然后外机开机制冷。

任意一个信号 不正确 都不会 开机。


楼主 最后 找到 哪里的 问题了没
发表于 2016-8-27 18:44:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这机子是你的自己的吗?这么努力!
发表于 2016-8-27 19:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
师傅机子修好没有  论坛里有这厉害的师傅  不知道肯教不
发表于 2016-8-27 22:28:59 | 显示全部楼层
候等楼主显真相...
发表于 2016-8-28 06:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
通讯电路坏
发表于 2019-6-9 22:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到这个故障了,你那台是什么问题?
发表于 2020-7-23 09:14:56 | 显示全部楼层
我也遇到一台三洋变频空调 跟楼主的一模一样的问题  

运行灯一直闪烁 应该是通讯故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 06:16 , Processed in 0.054269 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表