        电器漏电保护器跳闸故障的处理


    门邻家的空开,合上闸,已用厨房的电器就跳闸,他说,他已找一个电工看过了,那个电工说,厨房的电器漏电了。我开抽油烟机就跳,开电磁炉也跳,我叫他拿个电饭锅插上电也跳,我又把电饭锅插到客厅的插座上,没有跳闸,这说明不是电器漏电造成的。他又说:昨天换了一空开就这样了。我明白了,换空开的把线接错了。不一会儿我把接错线线头,重新接好,故障排除。你能知道是什么线接错了吗?
发表于 2016-8-12 12:00:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 bjlsj 于 2016-8-12 12:06 编辑

错在接地线,插板接地线接了火线,本来电工可能把地和零线接一起,后维修时把这插座火,零搞调了。
发表于 2016-8-12 12:01:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
零线地线接反了
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:02:53 | 显示全部楼层

不对,不是在接地线
发表于 2016-8-12 12:11:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bjlsj 于 2016-8-12 12:18 编辑
八公山下 发表于 2016-8-12 12:02
不对,不是在接地线


那零线没接在漏电保护器出线零线上
发表于 2016-8-12 14:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
就那二根线,居然电工能接错?
发表于 2016-8-12 14:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
零线和接地线搞混了,如果接地线是专用色标线,那么就不想再评价这个电工了。
发表于 2016-8-12 15:15:36 | 显示全部楼层
是个二货电工吧?!
发表于 2016-8-12 15:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
零线和地线搞错
发表于 2016-8-12 15:30:11 | 显示全部楼层
零线的接线脚他没有接线或者他把零线脚的输入和输出接反了。所以用户一用电它就跳闸。