日立中央空调,求大师解答

[复制链接]
发表于 2016-8-10 17:35:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
日立set free560 vrv的机组,托六台机,平均两小时来1次07报警,加夜,放液都试了,就是报警,真是没办法了,还有一台03,复位就好,不定时报警,,通讯线没问题,之前一直在用
发表于 2016-8-18 18:29:26 | 显示全部楼层
日立set free560 vrv的机组,平均两小时来1次07报警。
你加放制冷剂的做法是错误的,首先你要了解07的代码是代表什么?你这样的做法就是瞎蒙,请你不要过意。
07的概念是:制冷系统-排气过热度降低或过高,或电子膨胀阀全开锁死,全关锁死。
发表于 2016-8-18 19:02:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
日立set free560 vrv的机组,平均两小时来1次07报警。 故障07 制冷系统-排气端过热度过小 检查制冷剂是否过多 排气传感器 排除接线是否虚       03故障你也知道是通讯不良  排除一切关于通讯问题 内外机 手操器  PCB问题 (波特率 频率 电平 去量一下这些有问题没  或者改通信模块的跳线设置)



或者改通信模块的跳线设置