楼主: 制冷一脉

论坛里的老师傅,请帮帮我看下这柜子,谢谢了

[复制链接]
发表于 2016-8-11 12:35:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷一脉 发表于 2016-8-11 10:56
制冷效果一直达不到,和这个有关系吗?

有关系的第一次降温特别慢。
发表于 2016-8-11 13:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
制冷一脉 发表于 2016-8-11 10:26
外径2毫米毛细管用3.5米,工作20小时零下13度,冰柜外面很多冷凝水,怎么回事啊

你氟不花钱吧
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:35:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

什么意思我不明白啊
发表于 2016-8-12 22:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂加多了吧
发表于 2016-8-12 22:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
还有换个品牌的氟试试
发表于 2016-8-13 09:54:58 | 显示全部楼层
制冷一脉 发表于 2016-8-12 16:35
什么意思我不明白啊

管子7圈盘的有点少,另外散热如何?制冷剂加注是否合适,高低压力分别测一下是多少,才好判断。
 楼主| 发表于 2016-8-14 17:12:13 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-8-13 09:54
管子7圈盘的有点少,另外散热如何?制冷剂加注是否合适,高低压力分别测一下是多少,才好判断。

散热还可以,用原机毛细管过滤器微热,用外径2毫米,3.5米过滤器很热,现在用的还是原机毛细管,制冷剂加到回气管出汗,高压1.8Mp,低压用的就是普通压力表,在0下面一点
 楼主| 发表于 2016-8-14 17:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-8-13 09:54
管子7圈盘的有点少,另外散热如何?制冷剂加注是否合适,高低压力分别测一下是多少,才好判断。

现在工作一天一夜冰柜才零下6--7度,,把挨着盘的管子才零下13度,冰柜外面表面都是冷凝水,冰柜上部温度低点,越往下越不行,底部只有零下6--7度
发表于 2016-8-14 19:01:11 | 显示全部楼层
制冷一脉 发表于 2016-8-14 17:12
散热还可以,用原机毛细管过滤器微热,用外径2毫米,3.5米过滤器很热,现在用的还是原机毛细管,制冷剂加 ...

600A制冷剂,运行高压1.8MP?,这也太高了吧?如果是真的,要么毛细管堵了,要么制冷剂加的超多,没有把握的情况下,定量加注吧,然后根据情况,适当补充。
 楼主| 发表于 2016-8-14 19:31:35 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-8-14 19:01
600A制冷剂,运行高压1.8MP?,这也太高了吧?如果是真的,要么毛细管堵了,要么制冷剂加的超多,没有 ...

不好意思,我说的是毛细管压力,是压缩机吹气在过滤器测得毛细管压力
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-15 11:34 , Processed in 0.057539 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表