空调管对接焊

  [复制链接]
发表于 2016-8-9 08:10:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种焊接方式,管子是不能受力的,最好还是杯形接口好些。。。
发表于 2016-8-9 08:14:43 | 显示全部楼层
这样的焊接,马马虎虎忽悠客户还可以,(承受不了外拉力)

按照标准应该扩管 插入深度至少1厘米。我经常焊接。
发表于 2016-8-9 08:17:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只要不漏,耐用就行。
发表于 2016-8-9 08:27:58 | 显示全部楼层
应该扩口套进去再焊
发表于 2016-8-9 08:52:21 | 显示全部楼层
表扬一次……
发表于 2016-8-9 08:56:01 | 显示全部楼层
楼主的焊接技术肯定是过关的,上面几位说的要扩口也很有道理。学习了!
发表于 2016-8-9 09:05:06 | 显示全部楼层
要插入多深才行啊,我还没焊过呢。
发表于 2016-8-9 09:53:47 | 显示全部楼层
还可以哦
发表于 2016-8-9 10:06:53 来自手机 | 显示全部楼层
强度不够的,这样不合格
发表于 2016-8-9 10:11:08 | 显示全部楼层
焊接铜管最好要扩口一下,否则一弯就会拆扁的。你那个敢这样弯么?