 楼主| 发表于 2016-8-14 17:54:02 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-8-14 17:35
系统首先应该做到:膨胀阀的调节杆应该放至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!在这种基础上 ...

荣老师你好,热力膨胀阀没有调过。
压缩机报警,说明书上说是进气传感器失效。
冷凝器刚刚清洗了。就是感觉风扇的风速不够大,人靠近50公分才感觉到有风。
 楼主| 发表于 2016-8-14 17:55:39 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-8-14 17:35
系统首先应该做到:膨胀阀的调节杆应该放至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!在这种基础上 ...

请问老师要是低压高了缺氟的话加多少合适那
发表于 2016-8-14 18:10:54 | 显示全部楼层
k305860162 发表于 2016-8-14 17:55
请问老师要是低压高了缺氟的话加多少合适那

冷凝器风扇无力就换风扇电容,或者适当加大一档电容规格。冷凝器必须清洗得这边看得到那边。
具体还要加多少制冷剂,谁能说准?我说了那么多,怎么还不理解?加到与库温下的蒸发温度的对应压力相近就行。
前面的库温已经算出了低压压力应该多少,不够就补到那压力就行了。

 楼主| 发表于 2016-8-14 18:36:47 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-8-14 18:10
冷凝器风扇无力就换风扇电容,或者适当加大一档电容规格。冷凝器必须清洗得这边看得到那边。
具体还要加 ...

知道了,荣老师我以前用的是R22的制冷剂,有一次长时间没开氟漏完了就换成404a制冷剂了。
压缩机说明书说可以加404a,我想问下要不要换冷冻油。
两个蒸发器两个热力膨胀阀有一个是R22的可以用404a制冷剂吗。

谢谢。老师
 楼主| 发表于 2016-8-29 06:42:17 | 显示全部楼层
k305860162 发表于 2016-8-14 18:36
知道了,荣老师我以前用的是R22的制冷剂,有一次长时间没开氟漏完了就换成404a制冷剂了。
压缩机说明书 ...

荣老师还有个问题想问下你,我的压缩机的启动10分钟保温30分钟温差是3摄氏度,但是晚上白天都是一样,好像是被设定好的,半个小时启动一次,老师这正常。白天30多度,晚上17度左右。
发表于 2016-8-29 09:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
高压压力过高了而且新冷库最多30分钟就到–18
发表于 2016-9-3 10:26:03 | 显示全部楼层
k305860162 发表于 2016-8-14 12:59
高压高怎么处理啊

你用的是一体机组吧,冷凝器小,肯定高压过高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-23 18:04 , Processed in 0.057472 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表