求助大侠们一个问题!!!谢谢

[复制链接]
发表于 2016-8-6 09:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我最近这两天碰到2个同样的问题,一个是一台奥克斯挂机,一台是格力挂机,都是定速的,故障是,开机后,室内机和室外机都工作正常,内机吹热风,打开外机,测量四通阀线圈,四通阀不带电,判断是四通阀不换向,人为给四通阀通电,也能听到四通阀通电后啪嗒啪嗒换向的声音,内机还是一直吹热风,判断是四通阀坏了,2台机器都是同样的问题,请教高手们,我的判断正确吗?还有没有可能是别的地方的原因,谢谢
发表于 2016-8-6 09:24:56 | 显示全部楼层
缺制冷剂了吧!
发表于 2016-8-6 09:30:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测四通阀有没阻值和电压,有阻值和电压就四通阀坏
发表于 2016-8-6 09:43:28 | 显示全部楼层
正常使用四通阀的概率问题是很低的,测试压力及电流看看,问题出哪?
发表于 2016-8-6 11:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
在空调开启的状态下,拔下四通阀那根控制线插头,反复碰触压缩机控制线或同时震动四通阀使其转换。
发表于 2016-8-6 11:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
应该是四通阀坏了……
发表于 2016-8-6 12:07:49 | 显示全部楼层
我好像记得制冷四通阀是不通电的,制热四通阀才工作,有次我看到有维修的为了制冷,拔了四通阀的。
发表于 2016-8-6 12:25:59 | 显示全部楼层
    到目前为止,空调机在制冷模式下,外机四通阀都是不得电的,或许俺是孤陋寡闻,或许驴主的思路不对。空气能(热泵)热水器除外。
发表于 2016-8-6 12:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
制冷模式四通阀不带电
发表于 2016-8-6 13:07:57 | 显示全部楼层
您是要制冷还是制热?若制冷,四通没电有啥相干?常态默认制冷啊,四通不要电。。