       本人做空调维修六七年了。 冷库设备接触比较少。
       这两天碰到一家客户那边有一套冷库,一台主机,双温的。目前的问题是冷冻温度在零下八九度,要求要到零下18度左右。 中途客户那边联系售后的人加过制冷剂,制冷剂为R404A。客户反应加过之后温度会下降几度,几天后温度又上升了。     我过去检查了,感觉压缩机噪音有点偏大(压缩机型号为 :谷轮 ZB45KQE-TFD-558  六匹压缩机)系统高压压力不太稳定,有少量波动。   我打算接手处理这个问题。   
     初步判断存在以下几个问题:
     1.系统存在漏氟,需要详细检查
     2.别人加氟的时候存在空气处理不好导致系统进空气。
     3.膨胀阀存在调节问题或者是膨胀阀有问题。
     4.压缩机故障或者是窜气,需要更换   
    以上是我凭维修经验自己判断的问题,我想给客户那边彻底检查处理好。   由于维修冷库的经验不是很充足,请教各位大师几个问题 ,   如果是压缩机问题,可以用活塞式的五匹压缩机代替吗(就是方方的那种压缩机,不分相序的那一种)    膨胀阀需要更换的情况下  这种冷库需要怎么配比膨胀阀? 直白一点说就是多大功率范围内的机组需要配几号芯的膨胀阀。 还有一个低温压缩机跟高温压缩机区别大不大 能混用吗?   我一般空调维修比较多,主要接触的应该都是属于高温压缩机。  
     麻烦各位师傅帮忙解答一下!非常感谢!  我从事这个行业最早是跟着师傅学出来的(是空调维修的师傅,也没有怎么接触过冷库系统这一块)   现在主要是靠自己摸索。   希望懂的师傅帮忙一下,不要误导最好!  感谢!
发表于 2016-8-5 08:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
冷库压缩机跟空调压缩机不一样,膨胀阀丹佛斯5号阀芯,压缩机窜气关掉一会排气阀看回气能不能拉空?
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:48:09 | 显示全部楼层
zjhxc 发表于 2016-8-5 08:42
冷库压缩机跟空调压缩机不一样,膨胀阀丹佛斯5号阀芯,压缩机窜气关掉一会排气阀看回气能不能拉空?

谢谢师傅!  关于膨胀阀的配比有没有专业的表格什么的呢