工业用水槽内强制冷,这么做,请教荣导师和各位老师

[复制链接]
发表于 2016-8-2 21:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
工业用水槽内强制冷,设备:三相三匹外机空调,在水槽内盘铜管,应该要选择多大直径(8-10-12)铜管。要多少米。毛细管应该要多长。
第二个方案用二相1.5匹外机空调。应该要选择多大直径(8-10-12)铜管。要多少米。
新做水槽.jpg
发表于 2016-8-2 22:15:31 | 显示全部楼层
用钛泡,加抽水机
发表于 2016-8-3 00:39:21 | 显示全部楼层
为啥不考虑板式蒸发器
发表于 2016-8-3 05:41:42 | 显示全部楼层
需要达到多少温度?要求在多少时间内达到?水槽是否保温?是否有盖子?
发表于 2016-8-3 06:33:27 | 显示全部楼层
期待楼下的答复 表示没有看懂
 楼主| 发表于 2016-8-3 19:55:37 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-8-3 05:41
需要达到多少温度?要求在多少时间内达到?水槽是否保温?是否有盖子?

老师你好,现在水温是40度,中午要偏高一点。工作时需要达到20度,水槽没有保温的,如要做保温可以 ,盖子是没有的,是敞开式,因水槽中间10CMM处有一个滚桶,要转动。
 楼主| 发表于 2016-8-3 19:56:46 | 显示全部楼层
欣洛 发表于 2016-8-3 00:39
为啥不考虑板式蒸发器

谢谢!板式蒸发器  我没有见过 有图片吗
 楼主| 发表于 2016-8-3 20:09:06 | 显示全部楼层
湾仔电子 发表于 2016-8-3 19:55
老师你好,现在水温是40度,中午要偏高一点。工作时需要达到20度,水槽没有保温的,如要做保温可以 ,盖 ...

水槽在机器上的,中间要转动
水槽在机器上 图片 2.jpg
发表于 2016-8-4 01:43:05 | 显示全部楼层
湾仔电子 发表于 2016-8-3 19:56
谢谢!板式蒸发器  我没有见过 有图片吗

淘宝搜一下就知道了啊
发表于 2016-8-4 06:50:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-4 06:55 编辑
湾仔电子 发表于 2016-8-3 19:55
老师你好,现在水温是40度,中午要偏高一点。工作时需要达到20度,水槽没有保温的,如要做保温可以 ,盖 ...


用12mm的铜管弯成1.6~1.8m长的U形管,水槽两头适当的位置按水槽形状(梯形)各设一块穿管导板,先在导板上均匀钻好13mm的孔(孔距间隔3cm左右),弯好的U形管按长度先后穿入两块导板(长度短的先穿在里面,长的穿在外部),注意记好穿管的顺序和号数,然后按顺序的号数将管子用U形接头焊接起来,形成一个完整的循环通路。
使用R22制冷剂,采用膨胀阀(2#阀芯即可)节流,从盘管最初连接的那根进液,到最后一根盘管出气。
参考示意图:


QQ图片20160804065242.png QQ图片20160804065347.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 15:44 , Processed in 0.078903 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表