求教,空调制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2016-7-31 23:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
首先说下我是新手,在小地方卖家电的,自己卖出去的空调因为小地方没什么师傅所以自己学着修点,这2天遇到2台空调制冷效果不好,高压管冷,低压管常温,以为是氟少,但接表上去有5.5个压,试着加点氟进去也没有效果,空调是在农村的,空气很好,内机外机都不脏,内机上下都微结露,不够冷,今天试着把氟放完抽空在加,也没有效果,求高手指点
发表于 2016-7-31 23:10:12 | 显示全部楼层
压力高了,内外机风扇转速正常吗
发表于 2016-7-31 23:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5.5这个天气压力不高。是室内空间大,或者室内隔温温度太高。室内温度高的时候,气压5.5很正常。除非温度降到27度以下,压力才会在5.0左右徘徊
发表于 2016-7-31 23:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
定量分析,出风口最大风温度是多少,进风口温度多少
 楼主| 发表于 2016-7-31 23:17:32 | 显示全部楼层
德盛机电 发表于 2016-7-31 23:10
压力高了,内外机风扇转速正常吗

外机内机转速都正常~~~~
 楼主| 发表于 2016-7-31 23:19:53 | 显示全部楼层
azeyou 发表于 2016-7-31 23:16
定量分析,出风口最大风温度是多少,进风口温度多少

没温度表,凭感觉外机风不是很热,内机风比电风扇好点忙不够凉,就是外机不够人,内机不够凉
 楼主| 发表于 2016-7-31 23:20:59 | 显示全部楼层
と秋日私语ξ 发表于 2016-7-31 23:12
5.5这个天气压力不高。是室内空间大,或者室内隔温温度太高。室内温度高的时候,气压5.5很正常。除非温度降 ...

空调没修过的也没漏氟,所以感觉这压力应该正常的
发表于 2016-7-31 23:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
老三修理 发表于 2016-7-31 23:20
空调没修过的也没漏氟,所以感觉这压力应该正常的

那就是空间过大或者温度过高了
发表于 2016-7-31 23:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
看看电流正常不
发表于 2016-7-31 23:26:25 | 显示全部楼层
管子长度,保温有没做好压机会不会跳机,阀门有没全打开,一步步来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 15:46 , Processed in 0.063836 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表