冷库温度下不去,急救

[复制链接]
发表于 2016-7-31 17:35:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个长4米宽2米高2米的小冷库,主机内机见下图,加了两公斤氟高压1.6低压3.5结很厚的冰温度就能降到零下2度。新建好能到零下16度。这次换新压缩机新彭胀阀,温度就下不来,各位老师们看看问题在哪里
IMG_20160731_173255.jpg
IMG_20160731_173430.jpg
IMG_20160731_173218.jpg
IMG_20160731_173316.jpg
IMG_20160731_173346.jpg
IMG_20160731_173230.jpg
发表于 2016-7-31 17:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-31 18:08:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-31 18:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2016-7-31 18:08
加了2公斤氟是什么意思?补加的还是一共加2公斤氟?这么大的系统不能2公斤氟吧?低压太高了,检查下膨胀阀 ...

一共加了2公斤氟,彭胀阀在中间的位置,温度下不来,是顺时针调还是逆时针调
发表于 2016-7-31 18:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
吧?低压太高了,检查下膨胀阀吧
发表于 2016-7-31 19:04:10 | 显示全部楼层
没抽真空吧
发表于 2016-7-31 19:38:51 | 显示全部楼层
彭胀阀没调好。通径太大。

发表于 2016-7-31 19:56:10 | 显示全部楼层
描述的太少  就靠猜吧   不会隔山打牛
 楼主| 发表于 2016-8-1 07:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
柏木叶子 发表于 2016-7-31 19:38
彭胀阀没调好。通径太大。

调好了,彭胀阀口调小好了
发表于 2016-8-1 15:01:20 | 显示全部楼层

彭胀阀没调好。通径太大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 05:49 , Processed in 0.077282 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表