楼主: 馨百餐厅

急急急,各位师傅们进来帮帮忙,我一个三洋的小冻库,刚除完霜,制冷一会内机冷凝

[复制链接]
发表于 2016-8-3 06:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
挂表,放坲吧,前些天我遇到过
发表于 2016-8-3 21:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
制冷温度太低,湿气太大,造成水汽遇见蒸发器直接凝华成霜,而没有及时除掉不断凝华,所以才有厚厚的霜,单位制冷量太大,来不及散失。估计和节流有关,
发表于 2016-8-4 07:11:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-8 23:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
把膨胀阀调小一点,或者有蒸发压力调节阀的话,把蒸发压力调节阀逆时针调一点
发表于 2016-8-9 07:15:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-10 17:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
心急吃不了热豆腐,别急
发表于 2016-8-10 22:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
风机缺相,风力不够,之前我们有个40吨小库试过这个情况,怎么搞都不行,后来发现风机缺相,接触器坏了,换了可以了
发表于 2016-8-13 01:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
冻库湿度太大
发表于 2016-8-13 09:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
库内湿度太大,多手动化几次再说