求教老师傅一台1.5匹的海尔空调压缩机老是热保护,室外温度38度 低压0.5Mpa    电流6A左右  内外机风速正常   翅片也不脏   现在高压管有露水  低压管没有露水    这个要怎么修?
发表于 2016-7-29 13:24:05 | 显示全部楼层
制冷剂少了,压机得不到散热,保护了
发表于 2016-7-29 13:40:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查供电是否正常 补加冷媒到6公斤看看
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:06:35 | 显示全部楼层
供电正常   在补加冷媒   停机更快   6A已经不低了
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:08:25 | 显示全部楼层
有可能是毛细管堵了吗?


发表于 2016-7-29 14:29:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-29 21:42:35 | 显示全部楼层

把制冷剂放掉   抽真空  重加?
 楼主| 发表于 2016-7-29 21:43:50 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-29 13:24
制冷剂少了,压机得不到散热,保护了

冷媒加到0.6Mpa    运行20分钟左右  压缩机就保护了
发表于 2016-7-29 21:47:42 | 显示全部楼层
余593 发表于 2016-7-29 21:43
冷媒加到0.6Mpa    运行20分钟左右  压缩机就保护了

你觉得0.6是多了还是少了? 多少是标准的?
 楼主| 发表于 2016-7-29 22:44:07 | 显示全部楼层
关键是现在0.6热保护更快   冷媒少点  还可以多用一会