1.5匹奥克斯冷暖空调压缩机坏了油都结块了,更新后吹净系统,担心过虑器脏堵(原来过滤器特殊:用一节不通小管且并上一节十几厘米毛细管),换过滤器剪掉那十几厘米毛细管。抽真空加5个压力雪种后电流5.7A左右,细管很凉回气管不凉不结露,出风口同其它机对比无明显差别。内外机彻底清洗过。不回冷会烧压缩机吗?毛细管切短了雪种要多加还是少加
发表于 2016-7-28 01:54:16 | 显示全部楼层
应该毛细管过短了,蒸发器全结露吗?室内温度多少,开机多久了,
发表于 2016-7-28 05:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
原来过滤器特殊 ?不通小管?你为啥去掉毛细管
 楼主| 发表于 2016-7-28 11:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
原来过滤器用一节管中间堵住,并焊一节毛细管形成漏斗型,不通管装垃圾,毛细管通气,不同滤网过滤器,
 楼主| 发表于 2016-7-28 11:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
不去掉那一节电流8A
发表于 2018-1-24 22:41:37 | 显示全部楼层
那是单向阀和副毛细管,去掉了就影响制热了