松下空调开五分钟外机停

[复制链接]
发表于 2016-7-23 20:52:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开五分钟外机就停,过三分钟外机又工作。然后整机停内机定时灯亮。温内机管温2.5K(环温35度),分别换成5,10,15K故障有变。真接把管温绑内机进液管上,OK!
IMG_20160723_180344.jpg
发表于 2016-7-23 22:18:41 | 显示全部楼层
你确定是哪个问题?探头坏了?
发表于 2016-7-23 22:30:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好空调被你修成烂空调了,还洋洋自得
发表于 2016-7-23 23:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
测量氟压               
发表于 2016-7-23 23:25:59 | 显示全部楼层
这样就要好了?学习了
发表于 2016-7-23 23:33:41 | 显示全部楼层
松下会缺氟保护,查压力够不够,如果都正常就只能用你那招了。
发表于 2016-7-24 00:05:02 | 显示全部楼层
凡是见松下的机子都有想换板的冲动
发表于 2016-7-24 14:28:22 | 显示全部楼层
    LZ是不是真的把空调修好了?总觉得,你这样是在砸牌子,砸自己的牌子。
    大多数情况下,是管温与F的问题,很小部分是板子问题,而你这样理,则是你的问题。俺是直言,兄台莫要怪
 楼主| 发表于 2016-7-24 20:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-7-24 14:28
LZ是不是真的把空调修好了?总觉得,你这样是在砸牌子,砸自己的牌子。
    大多数情况下,是管温与F ...

等你碰到把好经验发上来,大家学习。
发表于 2016-7-24 20:36:39 | 显示全部楼层
可以查一下内机,外机的温度传感头是否松动,位移,接触不良,损坏等。