电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8210|回复: 15

蒸发器一半结露一半常温。

[复制链接]
发表于 2016-7-23 20:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我遇到一台特别头疼的机器。
格力  50  柜机。  蒸发器一半结露,收昂时压力不到0。考虑是串气,换四通阀,故障依旧。换压机故障依旧。
外机散热良好,风速正常。内机风速也正常。
我把昂放了,抽空,定量加氟。测试  电流8.2左右。低压5.4 。额定电流5.8 。明显电流大、低压高。堵了。
  换了内机 。所以应该不是内机的问题。
判断莲蓬头附近堵了,但是外机莲蓬头是接3根细管的。制热时链接3根细管的外机 热交换铜管  都有结露。
还有 今天温度高,正常应该是细管不结露,粗管结露的,或者两管都结露。   现在细管结露,粗管基本不凉。就像是压机功率不够一样。
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:21:56 | 显示全部楼层
是不是说的太多没人看啊???
发表于 2016-7-23 20:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也遇到过
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:32:35 | 显示全部楼层
我现在卡这里了,谁有比较清晰的思路没啊?
比如说根据信息判断出哪里堵了?
或者  怎么做  可以判断出哪里堵了 ?  
或者  怎么做可以解决问题?
发表于 2016-7-23 20:36:40 | 显示全部楼层
  换四通阀   换压机故障依旧。 换了内机  ??? 制冷剂呢?把管路系统检查一遍通一通. 完了还有什么修的呢该换的你都换了..
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:45:06 | 显示全部楼层
WD1234 发表于 2016-7-23 20:36
换四通阀   换压机故障依旧。 换了内机  ??? 制冷剂呢?把管路系统检查一遍通一通. 完了还有什么修的呢该 ...

你意思是不是把管路都焊下来,检查一下,通一下?  工作量是不是有点大?
发表于 2016-7-23 20:46:55 | 显示全部楼层
期待楼主查出元凶
发表于 2016-7-23 23:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
看第一个感觉是缺氟,抽不到0以下,又不是三四通阀的事。是不是液阀门坏了。前面既然蒸发器可以一般结露,后面估计是多氟了。应该不会气管堵
发表于 2016-7-24 00:05:55 | 显示全部楼层
毛细管 赌了、


发表于 2016-7-24 22:15:56 来自手机 | 显示全部楼层
定量加空调凉吗?个人感觉8.5安电流不大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 03:10 , Processed in 0.089111 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表