 楼主| 发表于 2016-7-23 19:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运行了一个多小时,过滤器有稍微热热的,回气管常温,冰柜里面,上面的一截冰凉,下面没凉感,(我的低压表指针往负压移了两小格)
IMG_20160723_193712.jpg
 楼主| 发表于 2016-7-24 07:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚制冷剂加到0.5,过了一夜,早上起来一看,还在运转,冰柜温度在负5.5℃到负6℃跳来跳去,观察了几分钟也不再降温,冷凝器发烫,过滤器常温,回气管有露水,
发表于 2016-7-24 11:22:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大量的维修实践证明,师傅们说的很对,压缩机的更换最好是原机用多大功率使用啥制冷剂就使用啥,这样可免去许多麻烦,用不同制冷剂的压缩机更换确实存在压机损坏现象。原机压机也很好买。今后换压机我是绝对换原机一样的压机。
发表于 2016-7-24 12:05:06 | 显示全部楼层
诚实浪子 发表于 2016-7-24 11:22
大量的维修实践证明,师傅们说的很对,压缩机的更换最好是原机用多大功率使用啥制冷剂就使用啥,这样可免去 ...

别乱说,心里明白就好
发表于 2016-7-24 12:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
阿波来修一下 发表于 2016-7-23 17:28
现在在抽真空,多抽回再加

是这样的吧
发表于 2016-7-24 13:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
氟不能加的太多了,要注意糸统堵的情况,系统不能回气温度太高,容易压缩机发.热严重。空气应抽净,减少压机的负荷。
发表于 2016-7-26 09:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
前任应该是脏系统整挂的。