格力5匹柜机排气高温求助

[复制链接]
发表于 2016-7-22 09:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    今年给人安装了一台二手格力5匹柜机,08年的,前几天打电话说外机容易停机,出风不凉,去看了一下,发现当外机停机时内机显示E4,当时以为是内机管温线路给老鼠咬断了,打开内机面板检查后发现线路没问题,于是又怀疑外机高温保护,于是打开外机,发现压缩机排气温度非常高,用红外线测温仪测量压机的排气管温度达到150度,当时拔掉排气温度传感器,机器可以正常工作,内机也不停机了。当时用手机上网查了一下,有人说是压机有问题,还有人说是氟多了,抱着试试看的心态,将氟放掉了一部分,温度依旧,眼看已到半夜,只好匆匆收工,心里只有祈求上帝保佑多用几天吧,这不,昨天又打来电话,说不管用了,心想坏了,很有可能是压机挂了。
    说道这里,是想求助大家,压机排气高温到底是怎么回事,希望老师傅们给与指教,不胜感激。
   
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:18:19 | 显示全部楼层
外机环境很好,可以排除散热的原因,散热片也是安装时清洗过的
发表于 2016-7-22 09:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机老化,效率达不到
发表于 2016-7-22 09:35:13 | 显示全部楼层
缺F了排气温度就高加一些就好了
发表于 2016-7-22 09:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
低压压力多少。电流多少。我昨天弄了一台过滤器堵了。
 楼主| 发表于 2016-7-23 21:35:13 | 显示全部楼层
2014-4-7 发表于 2016-7-22 09:44
低压压力多少。电流多少。我昨天弄了一台过滤器堵了。

低压压力5公斤,电流10A,铭牌上额定电流是7A。
发表于 2016-7-23 23:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管半堵了        
发表于 2016-7-23 23:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
排气高温一般都是缺氟
 楼主| 发表于 2016-8-13 15:55:37 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,5楼说的对,是堵了,打开过滤器倒出了很多黑色的粉末,清洗后装上就好了。现在一切正常
发表于 2021-3-26 10:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 04:52 , Processed in 0.059345 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表