到用户家开机。外机不启动。量电源。有220,量继电器无供电。进内机查看。X111插口无输出。拨掉两个环温测量。正常,,,,,一直找不到哪里出问题。上外机。断电,接220给继电器正常启动。。。压力翁翁翁,停,,翁翁翁。。应该是这了。。过流保护,换完后一切正常。
146908421778445357694.jpg
发表于 2016-7-21 15:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
不错,挺快的检修哈
发表于 2016-7-21 15:21:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同是实习会员,没你厉害表示没看懂
 楼主| 发表于 2016-7-21 15:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
虫虫不啃庄稼 发表于 2016-7-21 15:21
同是实习会员,没你厉害表示没看懂

压机启动电容坏。内机有过流保护。
 楼主| 发表于 2016-7-21 15:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
小唐娃 发表于 2016-7-21 15:11
不错,挺快的检修哈

早上没修好。下午想了很久。也查了很多资料,以为板坏了。下午去单独试外机就找到电容不行了。上次也有遇到一台。是把内机感温换完了后正常。都不知道是什么问题!!!
发表于 2016-7-21 15:36:28 | 显示全部楼层
从电路图看是定频机,但是换了哪个部件没搞明白。
发表于 2016-7-21 16:06:19 | 显示全部楼层
看来你还不是老司机。。。
经验:下次不管修任何机,先拔掉总电源,5分钟后再上电,卡上表开机,你会检修的更快!!!
发表于 2016-7-21 16:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错啊,支持你
发表于 2016-7-21 16:34:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2016-7-21 16:38:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。