少见的内机堵塞

[复制链接]
发表于 2016-7-20 23:29:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一客户的空调制冷效果差,上门检查发现只有4个压,内机下半部分常温,上半部分冷,以为少氟,加到5个压,现气温三十度左右,依然无效果,继续加至6个压,无效。基本确定内管堵了,有办法焊下通吗,有谁试过什么办法的,
IMG_20160720_232900.jpg
IMG_20160720_232840.jpg
发表于 2016-7-20 23:34:04 | 显示全部楼层
内管堵的可难性很少,里面没有节流管道
发表于 2016-7-21 00:36:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加到5个压,现气温三十度左右,依然无效果,继续加至6个压,无效。


你怎么不怀疑外机过滤器,单向阀,毛细管呢?
内机堵了就会节流,节流就会结霜,内机结霜吗?
内机很少堵的
发表于 2016-7-21 01:56:35 | 显示全部楼层
你拍一张这个机子的全貌和内部跟外机的照片看一看?我怎么觉得你这个机子好像就是那种装配机,说不定是内机跟外机不匹配的那种拼装机。
发表于 2016-7-21 05:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-21 06:03:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-21 07:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2016-7-21 01:56
你拍一张这个机子的全貌和内部跟外机的照片看一看?我怎么觉得你这个机子好像就是那种装配机,说不定是内机 ...

格力23机,原装的
发表于 2016-7-21 08:03:34 | 显示全部楼层
我用1P的压缩机在1.5P空调上(因为当时没有1.5P的压缩机),就给你的效果差不多。
 楼主| 发表于 2016-7-21 08:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-21 00:36
加到5个压,现气温三十度左右,依然无效果,继续加至6个压,无效。



问题是上半部分还是挺冷的,就是另一条支路管部分常温,
发表于 2016-7-21 09:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
放氟  抽真空 重新加氟  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 04:44 , Processed in 0.065570 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表