松下3匹卡机空调遇到难题~~

[复制链接]
发表于 2016-7-19 07:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
松下3匹卡机空调遇到难题~~
现在工作电流10.5A,低压4.5个压力,高压13个压力,低压出水,摸着很冰,高压有点烫的感觉,排水也基本正常,外风机风有点烫!内外机都清洗过,
故障为  风吹出来不冷!2011年的机子,压机坏的可能性大不大?
发表于 2016-7-19 12:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
内机出风风量正常??内交换器干净??
 楼主| 发表于 2016-7-19 13:21:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一修锅 发表于 2016-7-19 12:37
内机出风风量正常??内交换器干净??

内机出风风量很正常
内交换器很干净
就是出风口不冷!!
发表于 2016-7-19 14:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
楠溪江 发表于 2016-7-19 13:21
内机出风风量很正常
内交换器很干净
就是出风口不冷!!

测量温差多少,问问主家这机啥情况,有没有移机过,好判断管道有没有憋,弗多或少
 楼主| 发表于 2016-7-19 17:39:57 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2016-7-19 14:27
测量温差多少,问问主家这机啥情况,有没有移机过,好判断管道有没有憋,弗多或少

没有移过机,一个星期前突然制冷效果不好了,请了师傅看过了,加过液,清洗过内外机,昨天温度计坏了,没有测,出风口感觉跟平时制冷剂不够的样子!!但是排水也很大,其他的数据感觉都对,就是不冷~~感觉就是压机排气不足了!!
发表于 2016-7-19 17:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
排水量大,怎么来的?
发表于 2016-7-19 17:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
楠溪江 发表于 2016-7-19 17:39
没有移过机,一个星期前突然制冷效果不好了,请了师傅看过了,加过液,清洗过内外机,昨天温度计坏了,没 ...

按理来讲内交换器结露均匀,排水正常,应该有制冷效果呀
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:18:58 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2016-7-19 17:47
排水量大,怎么来的?

所以效果不好才困惑了啊
发表于 2016-7-20 01:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
电流上就不足了,看平衡压力加到一半再说
发表于 2016-7-20 02:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
八成压缩机没力了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 15:53 , Processed in 0.063095 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表