见鬼了

[复制链接]
发表于 2016-7-18 23:29:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇见两台格力挂机,故障相同在制冷壮态下制热,环境温度32度,设定温度为17度。本以为环温坏了,顺手查了下四通阀线圈,无电压,奇怪了空调还在制热,而且工作中还出现像四通阀串气的声音,过了大约五分钟呲的一声响,竟然又正常了,感紧测四通阀电压还是没有,但是空调正常制冷了,而且两台故障相同,望高手指教
发表于 2016-7-19 16:03:55 | 显示全部楼层
就是一个常见的四通阀制动管堵了.............
发表于 2016-7-19 17:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
施主太年轻了。
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:30:11 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-19 16:03
就是一个常见的四通阀制动管堵了.............

    周老师我想请问一下四通阀制动管堵了的话,为什么过一会又能制冷了是什么回事呢?
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:31:11 | 显示全部楼层

是啊,自学的,有好多的东西还要向你们请教
发表于 2016-7-19 18:31:41 | 显示全部楼层
家电制冷门诊 发表于 2016-7-19 18:30
周老师我想请问一下四通阀制动管堵了的话,为什么过一会又能制冷了是什么回事呢?

堵塞的东西又被冲开了呗...................
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:34:46 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-19 18:31
堵塞的东西又被冲开了呗...................

   两台都是相同的故障,虽然空调可以制冷了,但是我没有搞懂是怎么回事
发表于 2016-7-19 19:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀上的那小管堵了
发表于 2016-7-19 19:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
不是线圈就是四通阀了呗
发表于 2016-7-19 19:53:34 | 显示全部楼层
学无止境。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 15:47 , Processed in 0.061149 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表