中央空调冷凝水

[复制链接]
发表于 2016-7-18 13:57:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老生常谈的问题了,我们湖南的夏天是高温,潮湿。所以有些保温效果不好的管道和接水盘上接了一层冷凝水,尤其是出风口结的更多。   我们的措施是加强保温,使出风导条朝上,让结的冷凝水流向布袋。告知客户尽量关闭门窗减少空气流通。风机盘管上加装电动阀。风扇电机开高风速。    铝合金出风口换成ABS材料,可是换了材料也没用。    求教各位师傅,你们是用什么办法解决这个问题的?谢谢分享!
发表于 2016-7-18 20:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
出风口边框贴保温可解决
 楼主| 发表于 2016-7-18 21:30:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
plaman 发表于 2016-7-18 20:20
出风口边框贴保温可解决

贴保温不美观
发表于 2016-7-18 21:38:01 | 显示全部楼层
换木的风口,不过冷凝水谁搞谁头痛
 楼主| 发表于 2016-7-18 22:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
yuzx 发表于 2016-7-18 21:38
换木的风口,不过冷凝水谁搞谁头痛

真是头痛!
发表于 2016-7-20 15:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-20 23:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-20 15:40
你们不会压流量的?

减少流量效果会变差
 楼主| 发表于 2016-7-20 23:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-20 15:40
你们不会压流量的?

减少流量效果会变差啊!
发表于 2016-7-20 23:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-22 00:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-20 23:57
空气低于14℃就会在百叶上凝结水珠,这个在空气调节手册里明确说明了,或者你看焓湿图也可以理解,无论你 ...

出风口温度达到20℃了,还有冷凝水,我们承包了十几个单位的末端,调主机需请示。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-29 06:25 , Processed in 0.061934 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表