维修一台格力柜机不制冷,用户前段时间加过一次氟,几天后又不制冷了,检查缺氟r22的,加氟后正常使用,效果很好,检查内机连接口处漏气,重新上紧后,检查未发现明显漏痕,三天后用户反应又不制冷,再次检查还是漏氟,再试连接管、接口,没发现漏的地方,检查外机也没有发现漏痕,没办法,对机器收氟,然后关闭内外机连接阀,对内机和连接管加入0.9Mpa压力,再次检查接口处没发现漏痕,然后三天后再次检测加入的压力一点都没有少(温度相仿),开始怀疑外机漏,打开外机一番检查没有发现漏点,最后把外机拆走先查压力只有0.6Mpa左右,检查打入2.2Mpa压力,试漏没找到漏点,发现圧力也没有下降,奇了怪了,怎么回事?大家指点下哪里问题?
发表于 2016-7-18 07:37:00 | 显示全部楼层
打压放水里。
发表于 2016-7-18 07:45:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对内机和连接管加入0.9Mpa压力,低了点,应该打入2.5mpa,容易发现漏点
 楼主| 发表于 2016-7-18 08:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
三天左右都漏的不能用了,应该是很明显的,况且内机和管道在运行是一直是处在低压中的,不行的话,就在加压试。
发表于 2016-7-18 08:15:46 | 显示全部楼层
是不是加氟口或钠子漏呢……
发表于 2016-7-18 08:32:05 | 显示全部楼层
402190593 发表于 2016-7-18 08:05
三天左右都漏的不能用了,应该是很明显的,况且内机和管道在运行是一直是处在低压中的,不行的话,就在加压 ...


管它处于什么压,运行的时候压力低,那么不运行的情况呢? 空调检漏才打到0.9
冰箱都要打到1.8以上,空调检楼我都打到2.5--3.0 ,然后把外机全部泡水里观察
发表于 2016-7-18 08:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
洗洁精先检查接口看看
发表于 2016-7-18 09:16:43 | 显示全部楼层
应该还是接头处,重点检查喇叭口
发表于 2016-7-18 12:28:49 | 显示全部楼层
截止阀看过么 螺丝上没上紧
发表于 2016-7-18 12:52:35 | 显示全部楼层
    两三天就能把系统里的F漏掉,你就加完F后再停机,让系统衡压,估计都能听到或看到哪漏了,如果你足够用心的话。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-21 02:20 , Processed in 0.066446 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表