有遇见过的吗?海尔KF-120故障

[复制链接]
发表于 2016-7-15 23:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇见一台海尔五匹柜机故障,开机4小时左右故障停机 故障代码:电源灯闪16次  查海尔故障表是低压压力问题 可是检查又没问题 制冷虽然不是很好也挺正常 停机压力0.9MAP  运行压力0.55MAP    断电上电又能正常工作!   有遇见过同样的吗?
发表于 2016-7-16 06:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
压力过高 前两天我还碰到同样的
发表于 2016-7-16 06:37:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
故障如下;
1过滤器或节流器.冰塞或杂塞
2管道低压保护开关坏
  或压力开关联机电路漏电.
3内,外机联线电路漏电.
4铜管管道不畅顺
5电路板软故障.
看那一样.
仔细分清楚是那一类就好办了.
发表于 2016-7-16 06:45:37 | 显示全部楼层
能开机4小时,再停机,估计软件的问题不大,要么就是电路板里面哪个元件不良了,运行一段时间后,造成接触不良或性能不良,导致停机
发表于 2016-7-16 07:12:33 来自手机 | 显示全部楼层
运行压力偏高,看看外机散热好不好?
 楼主| 发表于 2016-7-16 12:30:55 | 显示全部楼层
gzq518586 发表于 2016-7-16 06:32
压力过高 前两天我还碰到同样的

我氟放到 运行压力0.4还是一样
 楼主| 发表于 2016-7-16 12:36:17 | 显示全部楼层
1677074358 发表于 2016-7-16 07:12
运行压力偏高,看看外机散热好不好?

我也觉得压力有问题, 五台一样的机子 我看了别台的外机散热风量也差不多, 就是运行压力不同 别台只有0.45  这台什么也没修过 氟也没加过 压力会从0.45慢慢升到0.65
发表于 2016-7-16 17:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
天黑说再见 发表于 2016-7-16 12:36
我也觉得压力有问题, 五台一样的机子 我看了别台的外机散热风量也差不多, 就是运行压力不同 别台只有0. ...

我觉得这机子要说再见了。
发表于 2016-7-16 20:17:12 | 显示全部楼层
我也遇到一台美的5P柜机,老是过流保护,风扇运转正常,热交换器也已清洗,压缩机更换后还是过流保护,电压310V,有点低,但其他3台都正常,是一家超市的柜机,有8年了。还没修好,头都大了。望坛友指点!
发表于 2016-7-16 20:22:38 | 显示全部楼层
补充一下:运行压力0.45MP,均衡压力0.9MP,应该正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-4 08:52 , Processed in 0.062861 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表