志高空调低压管有露珠,高压管不冷

[复制链接]
发表于 2016-7-15 12:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
最后是什么问题哦。
发表于 2016-7-15 12:55:24 | 显示全部楼层
系统中肯定有堵塞的地方。
发表于 2016-7-15 12:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
把外壳装好  就不一样了
发表于 2016-7-15 15:39:54 | 显示全部楼层
看你外机脏那个样,是否需要清洗一下,再就是压力,管压和环境温度高低有着关系,没有统一的标准,要根据当时的环境温度来看管压。具体的压力也是每个空调都有着细微的差别。也不是别人说的具体就是多少。至于细管温度,是要根据节流管在哪里决定的,节流管在室内机,就是常温,节能管在外机,就是凉的,自己慢慢的看看,如果平衡压压力像你说的那样,你感觉不高吗?定频机用的是22,平衡压力理论上1 MPa或10公斤。你到了15了,接近高压压力了,看看是不是管道堵了或者管子瘪了,找出原因,对症下药,不要轻信上来就不问青红皂白给你出主意的人,他们不知道详细工况,你自己用心分析,我相信你能解决的
发表于 2016-7-15 22:06:52 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-15 11:28
打开外机盖调试或者是报数据,确实是够奇葩的.........................

周工,请教您一个问题,今天检修3台5匹三相空调。。客户说以前加过制冷剂,对比发现有一台电流偏大0.5A的样子。打开压机舱外壳发现整个压机结露、手感冰凉,有湿压缩之嫌。判断制冷剂过多,放到压机表面不结露时电流也降下来了。后因另一机有过早停机现象也打开了机箱,发现也是满压机结露。我想请教一下,厂家可以允许压机表面结露这种情况吗?
发表于 2016-7-15 23:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机外壳结露的有可能,一般的压缩机外壳是高压,但有一些外壳是低压,
发表于 2016-7-16 12:40:33 | 显示全部楼层
东方鉴宝 发表于 2016-7-15 22:06
周工,请教您一个问题,今天检修3台5匹三相空调。。客户说以前加过制冷剂,对比发现有一台电流偏大0.5A的 ...

那要看压机是低压腔还是高压腔了.........
发表于 2016-7-16 19:44:55 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-16 12:40
那要看压机是低压腔还是高压腔了.........

这个还真没研究过,美的三相5匹的空调。
发表于 2016-7-16 19:50:17 | 显示全部楼层
东方鉴宝 发表于 2016-7-16 19:44
这个还真没研究过,美的三相5匹的空调。

涡旋压机,高压腔!!!!
发表于 2016-7-16 19:55:08 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-16 19:50
涡旋压机,高压腔!!!!

那就是说应该不结露为好了,正规标准结露到哪为合适呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-3 10:37 , Processed in 0.058021 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表