求助荣昌师傅,冷库温度打不下

[复制链接]
发表于 2016-7-14 21:29:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求荣昌师傅帮帮忙,现在情况是高压17左右,低压2,日立半封闭机头,风冷散热的,库温-7度就再打不下去了,膨胀风冷散热出的风感觉不到热。搞到头都大了,实在搞不定,请荣昌师傅指点一下,谢谢
mmexport1468502406895.jpg
mmexport1468502402763.jpg
 楼主| 发表于 2016-7-14 21:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
还有膨胀阀换过新的也不行,22雪种的
发表于 2016-7-14 23:07:19 | 显示全部楼层
坐等解答,。。。。刚刚计算过R22  -7度库温 此时蒸发温度大概为-12度,对应低压压力大概是2.3公斤左右。 但楼主的低压压力又正常,膨胀阀又是刚换新的,所以也不知道怎么搞了。。。      膨胀阀出口处结霜么? 回气管结露么?
发表于 2016-7-14 23:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
高压17,散出的风感觉不到热?刚想说管子堵了,但一想又不大可能,低压2公斤呢
发表于 2016-7-15 05:06:44 | 显示全部楼层
596418154 发表于 2016-7-14 21:30
还有膨胀阀换过新的也不行,22雪种的

先把膨胀阀的调节杆放至中间位置上,恢复出厂状态,以后也不要随便调动。
R22系统,库温-7度,此时的蒸发温度约为-12度左右,对应压力约为0.23MPa表压(约合2.3kg),虽然存在回气管路一定的压力损失,但还是感觉系统中的制冷剂不足;还有冷凝器必须彻底清洗干净。
库温-7度了,回气管应该结霜的。
发表于 2016-7-15 05:45:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-16 01:21:18 | 显示全部楼层
有单向阀的吗?