今天维修一杨子空调遇到的奇葩事

[复制链接]
发表于 2016-7-12 21:11:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修一台杨子定频空调,用户反应不制冷,在家开空调没有开窗户凉快!随即到用户家检查内机干净,开机正常!于是到户外查看,外机风扇转速正常,无热风。挂表电流低的可怜,压机热保护。随即浇水开机电流3.4左右,细管结霜,压力0.1。可问题是平衡压力1.0。纳闷了。放气抽空加氟压力0.5电流4.5,制冷正常,内热交结露饱满,冷风也有了,用户非常满意!我就纳闷了,为什么平衡压力1.0,开机压力只有0.1呢?求大神指教!
发表于 2016-7-12 21:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
用不久还要坏,
发表于 2016-7-12 21:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是漏了没氟,如此热保不出奇吧
发表于 2016-7-12 21:32:44 | 显示全部楼层
我很不满意这种做法!!头疼医头、脚疼医脚。明知有漏还加完了事。还洋洋得意。一头半月后再去修?维修界的名声的不好有你一份子!
发表于 2016-7-12 21:40:50 | 显示全部楼层
没事,顶一年也漏不了,但是到明年夏天就不好说了
发表于 2016-7-12 21:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
我不修空调都知道是漏了,何况你专业的。
发表于 2016-7-12 22:10:28 | 显示全部楼层
但愿今年能过得去,明年漏了 就是2017年了
发表于 2016-7-12 22:26:29 | 显示全部楼层
平衡压力只是静态气压,工作后压缩成液态压力就降了。
发表于 2016-7-12 22:35:31 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-7-12 21:32
我很不满意这种做法!!头疼医头、脚疼医脚。明知有漏还加完了事。还洋洋得意。一头半月后再去修?维修界 ...

游击队都是这样
发表于 2016-7-12 22:41:53 来自手机 | 显示全部楼层