格力3P变频柜机报E6,求解???

[复制链接]
发表于 2016-7-11 19:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
下午去修一台格力3P变频柜机报E6,内机一直转,外机不动,几分钟后出现E6,测内机接线柱N, L有220V,外机也去了220V,N和COM通讯端有24V直流电且开机时不跳变一直24V不动。大家支支招,我该从何下手???
发表于 2016-7-11 19:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
通讯             故障
发表于 2016-7-11 19:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是耗子干的好事
 楼主| 发表于 2016-7-11 20:11:26 | 显示全部楼层
查了下,线没有断的
发表于 2016-7-11 20:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
不加线的话是外机主板坏
 楼主| 发表于 2016-7-11 20:29:58 | 显示全部楼层
咱继续宠你 发表于 2016-7-11 20:14
不加线的话是外机主板坏

可是,开机24V通讯电压没有变化啊,说明内机电脑板没有发送指令
发表于 2016-7-11 20:35:10 | 显示全部楼层
刘中平 发表于 2016-7-11 20:29
可是,开机24V通讯电压没有变化啊,说明内机电脑板没有发送指令

别单量外机接线柱,量内机板插口端输出电压。
发表于 2016-7-12 09:43:54 | 显示全部楼层
挣钱了。一般来说是外机电脑版。就算不是,也差不多在那个范围~

修这个没1000+。。去都不要去~
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:59:59 | 显示全部楼层
保内要收费 发表于 2016-7-12 09:43
挣钱了。一般来说是外机电脑版。就算不是,也差不多在那个范围~

修这个没1000+。。去都不要去~

我放弃了,确定也是外机板,外机挂外墙上,五楼,不好弄。
发表于 2018-7-1 12:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗?我今天也遇到一台,一样的问题