今天维修空调失败,请大家来看看,谢谢。

  [复制链接]
发表于 2016-7-11 17:27:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 杨冬林 于 2016-7-11 18:23 编辑

这台空调是零几年的春兰1.5匹挂机,此前因为吹一会后不制冷,停一会后又制冷。在论坛请教各位老哥后,今天找人帮忙一起想更换一个压缩机启动电容,还顺便加了点氟。下面的图是我开始拆下来的原机电容。当时因为手头只有30UF的,那朋友给换上去了,结果开机压缩机不启动,后来他说好像线接错了,再重接30UF电容,结果还是不启动。最后不得已还是换上了原来的这个旧的启动电容,他说这个电容估计漏液了,还给并联上了一个4UF的小黑长方形启动电容。然后空调就又开始制冷了,但是毛病没有变,还是20分钟就停了,然后等20 30分钟,就又开始制冷了。。。

麻烦大家看看下图这个原机的电容,是否有损坏迹象?另外,他开始接错线的30uf电容,是不是接错后当时一通电,就已经完蛋了?

我已经再次购买了新的35UF的启动电容,待到货后试试

大家帮忙看看,谢谢!

IMG_20160711_113949.jpg
发表于 2016-7-11 17:30:39 | 显示全部楼层
然后那????????,最后发现压机坏了吧?然后用户不给检测费
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:34:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jdwx99 发表于 2016-7-11 17:30
然后那????????,最后发现压机坏了吧?然后用户不给检测费

空调是我的,我还是给了那哥们100块钱。还管了中午饭。(我和他原来也不认识)
发表于 2016-7-11 17:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
找个专业点的师傅瞬间可搞定……
发表于 2016-7-11 17:42:13 | 显示全部楼层
会启动和电容有一毛钱关系吗?查其他地方吧
发表于 2016-7-11 17:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
找个专业点的吧!
发表于 2016-7-11 17:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
        厚道的用户你好,谢谢你对咱维修兄弟的理解与支持。一、电容凭你的图片无法确定好坏;二、机子应该还有其它问题;三、最好不要自己去更换电容,始终,这部分属强电;四、建议找个专业师傅帮你处理好,以你的人品,俺认为只有六个字:啥都不是个事!

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
秀才 + 6 赞一个!

查看全部评分

发表于 2016-7-11 17:56:38 | 显示全部楼层
avtest 发表于 2016-7-11 17:34
空调是我的,我还是给了那哥们100块钱。还管了中午饭。(我和他原来也不认识)

启动电容线都不会接的,你还给他钱?
发表于 2016-7-11 17:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-11 18:02:52 | 显示全部楼层
这种现象和电容不搭边,还是找师傅看看吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 21:23 , Processed in 0.070861 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表