楼主: 青水木易

求助 空调不制冷 高压管结霜严重 低压不凉

[复制链接]
发表于 2016-7-9 00:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加氟把,再检下漏
发表于 2016-7-9 01:31:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-9 16:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阿近 发表于 2016-7-9 01:31
不抽真空就加氟???告诉你一个技巧,一点五匹以下的抽真空后加氟不用开机。一直加到加不进去了关闭阀门, ...

对于R22定频机从去年开始就没抽过空,加氟后使用近2年了制冷制热都正常,其中有用户自己移机没收氟的也有的是因管路泄漏全跑光的。
发表于 2016-7-9 18:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
管子憋了。。
发表于 2016-7-9 18:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
热保护了,看下阀门是否完全打开,
发表于 2016-7-9 20:34:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-9 20:50:29 | 显示全部楼层
老机子我怀疑你管子是不是有弯曲严重的地方啊。
 楼主| 发表于 2016-7-30 13:37:46 来自手机 | 显示全部楼层
问题已解决,确实是挂机接口处细管折憋了,粗管无恙,因为粗管外有弹簧护着。室外温31℃然后加氟到0.5mp左右,细管阀结露,粗管阀微湿,设置16℃最大风十分钟后测内机出风口19℃,进风口26℃。同时排水管流水均匀。
发表于 2016-8-1 14:20:55 | 显示全部楼层
判断堵点有什么方法?摸管子吗?我摸管子到室内机都是凉的,但机内却不凉。
发表于 2016-8-1 18:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
青水木易 发表于 2016-7-30 13:37
问题已解决,确实是挂机接口处细管折憋了,粗管无恙,因为粗管外有弹簧护着。室外温31℃然后加氟到0.5mp左 ...

精神可嘉   修了20天