加氟液态加还是气态加

[复制链接]
发表于 2016-7-6 11:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是用户,不是维修人员,只是业余爱好,平时并不会参与维修,不会修坏别人的空调,请大家放心!

yasuoji.jpg

这是我看周老师的PPT看到的,大体意思就是氟罐倒放,阀门朝下加氟是很危险的,或者说是开机状态大量液态加氟是危险的。

那么我请教一下,氟罐正放加氟,加进去的应该是气态氟,这样不管是在开机,还是关机情况下都是可以这样加注的么?

也就是任何情况下都应该气态加氟么?

谢谢各位老师指教,为什么有这个疑问,因为我见很多维修都是开机,液态加注。
发表于 2016-7-6 11:56:36 | 显示全部楼层
你就不会加慢点?叫你加液态,你就阀门开完了加。  还氟瓶里有铁锈 ,你买的什么氟啊?
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:00:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yandy1234 发表于 2016-7-6 11:56
你就不会加慢点?叫你加液态,你就阀门开完了加。  还氟瓶里有铁锈 ,你买的什么氟啊?

谢谢老师指教。如果就是全部气态加可以么?
发表于 2016-7-6 12:06:24 | 显示全部楼层
单组份的无所谓,爱怎么加都行(如R12 R22 R134a  R600a)
多组份的(即混合制冷剂如 R12代用品 R134a代用品 R404 R406A R407C R410A)必须液态加注!

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
杨冬林 + 4 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-7-6 12:11:05 | 显示全部楼层
yandy1234 发表于 2016-7-6 12:06
单组份的无所谓,爱怎么加都行(如R12 R22 R134a  R600a)
多组份的(即混合制冷剂如 R12代用品 R134a代用 ...

谢谢老师,受教了。
发表于 2016-7-6 12:31:45 | 显示全部楼层
其实加液态也很快的。要选对方法。全部抽空后别起压机,接好管后利用瓶内压力加进去,达到平衡压力后关阀,再起压机,再次开阀慢慢加至合适(或称重定量加至合适)。这样加液时间短点。最主要压机一直有氟带油运行。减少干磨机会。
发表于 2016-7-6 13:20:57 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2016-7-6 13:41:23 | 显示全部楼层
不一定要倒灌才能够加入液态的冷剂的,这个还是要讲技巧,另外成品的冷剂含的杂质还是很少的,基本不需要顾虑。我见过冷剂的生产流程,基本不会有你顾虑的杂质问题。
发表于 2016-7-6 13:43:42 | 显示全部楼层
必须是液态。
发表于 2016-7-6 14:12:13 | 显示全部楼层
路过学习谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 09:14 , Processed in 0.075476 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表